SMARTプログラムエラー 轟金剛 2007-4-10 14:10
Re:SMARTプログラムエラー ターラヤン 2007-4-10 23:25
Re:SMARTプログラムエラー 轟金剛 2007-4-11 12:00

1 SMARTプログラムエラー
轟金剛 2007-4-10 14:10  [返信] [編集]

SMARTで作成したパラメータをテキストエディタで

一部編集した後、再度SMARTで読み込むと

”E M0020: (PRG=SMART ,ADR=0004C8C4) プログラムエラー (AD)”と表示されてABORTしてしまいます。

初期入力項目指定のところでABORTするので、テキストエディタで直そうとしましたが、どこがおかしいのかわかりません。

エラーメッセージから特定できるのでしょうか?

ご存知の方いましたら宜しくお願いします。



2 Re:SMARTプログラムエラー
ターラヤン 2007-4-10 23:25  [返信] [編集]

聞いたところによると、SMARTのパラメータをエディタで

書き換えるとエラーになることがあるそうです。

エラーメッセージもプログラムエラー(AD)のような表示だった

と思います。

エディタに表示されない隠しの命令のようなものがあり、

エディタで書き込むとその部分が壊れてしまうとのこと。

SMARTとメニューのパラメータは、エディタではなく、

SMARTやメニュー保守ツールで修正してほしいとのこと

です。



SMARTのパラメータ関連について↓の投稿



http://otd10.jbbs.livedoor.jp/tahrayan00/bbs_thread?range=1&base=595

http://otd10.jbbs.livedoor.jp/tahrayan00/bbs_thread?range=1&base=595

3 Re:SMARTプログラムエラー
轟金剛 2007-4-11 12:00  [返信] [編集]

SYS@PMLをDATから前日に戻し、通常の保守ツールで

変更しました。

有難うございました。