1 SMART2EX
コボラー 2010-6-16 18:50  [返信] [編集]

SMART2で1ファイル変更の入力プログラムを
形式指定で作成したところ、変更モードを入力して、
キー部の入力に入ったところで、変更モードが消えてしまい
ます。現在の変更モードが画面上で確認できない為、凄い
不安になります。何かいい方法はないでしょうか?
2 Re:SMART2EX
温泉好きのうさぎ 2010-6-21 0:33  [返信] [編集]

予約語の *UPSTS を表示項目として定義してやれば確認することは可能です。
ただ、表示される値が 0,1,2 という数字なので、見出し等に工夫したほうがよいでしょう。

なお、0のときは「追加」、1のときは「変更」などと条件をつけた生成項目を定義してこの項目を表示させると、生成項目生成のタイミングのズレによりうまく表示されないことがあります。

3 Re:SMART2EX
コボラー 2010-6-21 14:42  [返信] [編集]

ご回答ありがとうございます。
マニュアルを調べてUPSTSまでは、行き着いて
組み込んだところ、例えば変更モードでデータが
表示される時点では、表示されていますが、
その前の キー項目の入力時点で表示されないと
言う現象にはまっております。